sawa-az
21.12.2015, 21:28
Ув. знатоки! Подскажите, чем регулировать составной калорифер на приточке. Первый калорифер 120кВт(30+30+30+30), а второй 90кВт (22,5+22,5+22,5+22,5). Моя задумка ТТС 40 на 22,5кВт, а остальное 4-мя ступенями: 1- 30Квт, 2- 30кВт, 3- 30кВт, 4-30кВт, 5-45кВт, 6- 22,5кВт. Не знаю будет ли работать адекватно.
Blade runner
21.12.2015, 21:46
Управление контроллер, например smh2010 , одна -две ступени-твердотельные реле, остальное ступенями.
Можно и контроллер Zentec простой и не дорогой и панель к нему есть и на сайте программа есть доработать можно под свои нужды.
sawa-az
21.12.2015, 22:32
А задумка будет работать? А то в программировании я нуб.
Blade runner
21.12.2015, 23:22
На Сигнетике полностью готовая программа, ее нужно просто загрузить, недостаток большой срок поставки. Зентек надо кой чего подделать в программе, для случая автора темы, но есть в наличии.
SergeyTs
22.12.2015, 7:49
Добрый день,
Предлагаю не делить на ступени, а поставить семисторный регулятор на всю мощность (есть до 720А) - управление 0...10Vdc плавное, см. приложенную документацию
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
22.12.2015, 11:06
Управление плавное. а выход на калорифер все равно шим вкл-выкл. Такую мощность разом включать-выключать , может свет замигать, например.
SergeyTs
22.12.2015, 13:47
Коллега Blade runner
Цитата(Blade runner @ 22.12.2015, 11:06)

Управление плавное. а выход на калорифер все равно шим вкл-выкл. Такую мощность разом включать-выключать , может свет замигать, например.
Мне за Вас стыдно, читайте мат часть внимательнее. Включение и отключение нагрузки (эл.калорифера) происходит когда напряжение равно нулю (Zero crossing control).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
22.12.2015, 15:37
Речь о просадке напряжения при включении на полную нагрузку калорифера, а не о помехах в сети при переключении.
kossn93
22.12.2015, 16:33
Цитата(SergeyTs @ 22.12.2015, 12:47)

Коллега Blade runner
Мне за Вас стыдно, читайте мат часть внимательнее. Включение и отключение нагрузки (эл.калорифера) происходит когда напряжение равно нулю (Zero crossing control).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла я уверен речь шла о просадке напряжения при включении 120квт, и он в этом прав, есть несколько систем которые я делал, было и плавное управление нагрузкой с заресанием фазы, и с вкл-выкл в переходе через 0, так вот на 70квт в здании свет заметно моргал... сразу коммутировать 120квт, любым способом, это ошибка, нужно бить на ступени и ими управлять... хотя может все зависит от нормального питания отдельного...
sawa-az
22.12.2015, 21:05
Ай! Хорошо! Всем спасибо!